热门关键词:
初稿-43李文明-继电保护配置与整定计算
  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:1.05 MB
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2021-06-08
  • 发 布 人chaofeng7458
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 doc 格式,下载需要 20 积分
  • 初稿-43李文明-继电保护配置与整定计算
    摘 要

    随着我国国民经济的快速发展,促使我国对电力电网的需求规模也不断增大。大机组、大电力系统、高电压和高自动化电力系统的应用,对发电厂的设计提出了更高的要求。因此,进一步提高继电保护的应用,提高电力工业自动化水平,是保证发电厂电力系统稳定安全运行的有效措施。
    本文针对某发电厂,根据其自然条件及技术经济条件,对电气部分及继电保护进行了设计计算,确定了短路电流,等效电路图,继电保护配置及整定计算,并简要介绍了自动装置。与本文相配合使用的有计算书,里面对短路电流计算和继电器的整定计算有较详细的论述。
    本文在对发电厂的具体情况进行深入分析的基础上,分别从可靠性、灵活性、经济性等角度对电气主接线进行分析,从而选择最适合本厂情况的主接线方案,为选择最适合的自动装置及继电保护装置进行了短路电流保护的配置及整定,从面满足可靠、灵敏、快速且有选择的要求。

    关键词:电气主接线 电气设备 继电保护 自动装置


    目 录
    1前言 4
    2继电保护原理与配置 5
    1.1电力变压器保护 5
    1.2阶段式电流保护 6
    1.3母线保护原理及配置 6
    3原始资料分析 7
    2.1系统电气主接线图 7
    2.2系统电气设备基本参数 8
    4短路电流的计算 9
    3.1短路故障产生的原因 9
    3.2短路故障的危害 9
    3.3短路电流计算的原则 9
    3.4最大运行方式下短路电流的计算 13
    3.5最小运行方式下短路电流的计算 20
    5变压器继电保护计算 26
    4.1变压器的保护配置和整定计算 26
    4.2线路的整定计算 29
    总结 40
    参考文献 41



    1前言
    发电厂、发电厂电气主接线设备运行的控制与操作的自动装置,是直接为电力系统安全、经济和保证电能质量服务的基础自动化设备。电气设备的操作分为正常操作和反事故操作两种类型:例如按照运行计划发电机并网运行的操作为正常操作;电网突然发生事故,为防止事故扩大的紧急操作为反事故操作。针对电力系统的系统性事故采取相应对策的自动操作装置称为电力系统安全自动装置。
    在发电厂中,常见的自动装置为:实现同步发电机并入电网的同期装置;实现对系统电压、无功功率分配的控制及提高同步发电机并联运行稳定性的励磁控制系统;实现对发电机有功功率及系统频率调整的调速器系统(一次调整)。
    在电力系统中,由于雷击或鸟兽跨接电气设备、设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、检修质量不高或运行维护不当等原因,往往发生各种事故;在电力系统运行的过程中,存在着如过负荷运行等的不正常运行状态。
    无论是电力系统发生事故还是处于不正常运行状态,都将对电力系统的稳定运行、电力设备的安全以及电能质量产生不同程度的影响。继电保护装置,就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
    继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无继电保护的状态下运行;电力系统安全自动装置则用以快速恢复电力系统的完整性,防止发生或中止已开始发生的足以引起电力系统长期大面积停电的重大系统事故,如电力系统失去稳定、频率崩溃或电压崩溃等。二者是一种互相配合的关系。
    在电力系统中,继电保护的基本任务是当电力系统发生故障或运行状态不正常时,能够自动、迅速、有选择地将故障元件(设备)从电力系统中切除或延时处理,使非故障部分继续运行。继电保护通常需要根据运行维护条件,与自动重合闸相配合动作。
    对电力系统继电保护的基本性能要求是:选择性、速动性、灵敏性和可靠性。
    选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,从而保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行;
    速动性指的是在发生故障时,保护装置能迅速动作切除故障,从而缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高系统的稳定性;
    灵敏性是指对保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力;
    选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,从而保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行;
    速动性指的是在发生故障时,保护装置能迅速动作切除故障,从而缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高系统的稳定性;
    灵敏性是指对保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力;...