某城镇给水管网课程设计说明书
- 文件介绍:
- 该文件为 docx 格式,下载需要 20 积分
- 某城镇给水管网课程设计说明书第1节 设计任务及设计资料
一、设计任务
陕西关中地区A县城区给水管网初步设计
二、设计资料
1.本给水管网设计为陕西关中地区A县城区的给水系统,主要服务对象为县城镇人口生活和工业生产用水;
2.城区建筑物按六层考虑。土壤冰冻深度在地面以下0.5m;
3.设计区2010年现状人口95800人,人口机械增长率为5‰,设计水平年为2020年。供水普及率100%;
4.城区工业企业生产.生活用水,见“工业企业用水量资料”(如下)。城区居民综合生活用水逐时变化见“用水量逐时变化表”(如下)。
工业企业生产生活用水资料
厂名 生 产 用 水 职 工 生 活 用 水
日用水量m3/d 逐时变化情况 班 制 总人数 热车间人数 每班淋浴人数 污染程度
A厂 3000 均匀 三班制
(6点起) 3000 600 600 一般
B厂 2500 均匀 二班制(7 点起) 1000 200 400 一般
C厂 1500 均匀 三班制
(7点起) 900 0 200 一般
合计 7000 注:企业内职工生活用水按均匀考虑,淋浴时间在下班后一小时
综合生活用水逐时变化表
时 间 占全天用水量% 时 间 占全天用水量% 时 间 占全天用水量%
0 ~1 0.36 8 ~9 5.87 16 ~17 5.28
1 ~2 0.36 9 ~10 6.10 17 ~18 5.69
2 ~3 0.35 10 ~11 5.78 18 ~19 7.05
3 ~4 0.44 11 ~12 6.04 19 ~20 6.11
4 ~5 2.15 12 ~13 5.60 20 ~21 2.45
5 ~6 5.42 13 ~14 5.12 21 ~22 2.42
6 ~7 7.11 14 ~15 5.34 22 ~23 1.20
7 ~8 7.81 15 ~16 5.38 23 ~24 0.57
三、设计内容
1.水量计算;
2.管网定线与平面布置;
3.水力计算;
4.制图与设计说明;
5.水泵初步选型与调度方案设计。
四、参考资料
1.给水排水手册设计第三册《城镇给水》
2.给水排水设计手册第一册《常用资料》
3.给水排水设计手册第十册《器材与装置》
4.给水排水设计手册第十一册《常用设备》
5.《室外给水设计规范》GB50013-2006
6.《建筑设计防火规范》GB50016-2006
7.水源工程与管道系统设计计算
8.给水工程(第四版教材)
第二节 给水管网布置及水厂选址
该县城的南面有一条自东向西流的水质充沛,水质良好的河流,经勘测和检验,可以作为生活饮用水水源。该县城地势比较平坦没有太大的起伏变化。县城的街区分布比较均匀,县城中各工业、企业等用户对水质和水压无特殊要求,因而采用同一给水系统。
县城给水管网的布置取决于县城的平面布置、水源、调节构筑物的位置、大用户的分布等。考虑要点如下:
①干管延伸方向应和二级泵站到大用户方向一致,干管间距采用500~800m
②干管和干管之间有连接管形成环状网,连接管的间距为800~1000m左右
③干管按照规划道路定线,尽量避免在高级路面或重要道路下通过
④干管尽量靠近大用户,减少分配管的长度...