设计依据
(1)高层民用建筑设计防火规范GB 50045-98
(2)自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-98
(3)建筑给水排水设计规范GB50015-2003
(4)给排水制图标准GB/T 50106-2001
(5)建筑给水排水设计手册
(6)建筑设备施工安装通用图集
(7)建筑给水排水工程
设计范围
建筑物室内给水、排水、消防及自喷管网设计。
工程概况
距建筑(北面)20米马路上有DN400给水管和DN600排水管各一根。室外给水管中心标高为-1.20,室外排水管管底标高为-2.50。
建筑40米范围有室外消火栓。市政给水管网的资用水头为240kPa。室外排水管网采用雨、污分流排水体制。
建筑物有一层地下停车场,地面上一、二层为商场,三至十二层为住宅,建筑总高47.60m。
住宅要求一户设一水表,为便于抄表,水表设在室外。
屋顶可设消防水箱
生活给水系统计算
根据设计资料,已知市政管网能保证三楼水量及水压充足使用,四楼需加压设备,故采用分区供水方式,即设变速水泵。
1、高层给水计算
每户给水系统类似,故以最左边的住宅为例。
按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)(2009年版)进行计算
计算公式:
1:计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:
式中:U0 -- 生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%);
qL -- 最高用水日的用水定额;
m -- 每户用水人数;
Kh -- 小时变化系数;
Ng -- 每户设置的卫生器具给水当量数;
T -- 用水时数(h);
0.2 -- 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s);
2:计算卫生器具给水当量的同时出流概率:
式中:U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%);
αc -- 对应于不同U0的系数;
Ng -- 计算管段的卫生器具给水当量总数;
3:计算管段的设计秒流量:
式中:qg -- 计算管段的设计秒流量(L/s);
U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%);
Ng -- 计算管段的卫生器具给水...