关于设备所配高低压电动机选择问题的释疑
- 文件介绍:
- 该文件为 doc 格式,下载需要 1 积分
-
- 关于设备所配高低压电动机选择问题的释疑
在泵类设备选择中,如果所配电动机在200KW以上,通常会有配电方式选择的问题:是选择高压还是低压?
对于这个问题,可以从以下几个方面去理解和考虑:
1、两者最关键的差别在于:同等功率的电动机,低压电动机比高压电动机的额定电流要大很多倍,与电源电压成反比。如果是380V与10KV比较,采用低压电动机的额定电流是高压电动机的26倍多。从起动电流的角度来说,一般电动机的起动电流是额定电流的6-7倍。大电流对电网的冲击和危害较大,所以一般需要另外采用软起动或变频启动。
2、选择低压,不存在数量多少的问题。低压负荷总功率大,通过选用更大容量的变压器来实现。
3、一般电气设计的原则,会事先规定:在某一个功率等级以上采用高压,在其下采用低压。一般这个分界线是200KW或250KW,也有采用150KW的,在某些行业如冶金、矿山等,大功率设备多,采用400KW作为分界线。
但是这个分界线不是绝对的、不可违反的。在某些大功率设备无法采用高压时,可以、而且必须通过低压实现,这样这个分界线就打破了。
4、对于200KW或250KW以上的电动机,应该尽量采用...