关于微机保护与带防跳回路断路器配合问题
- 文件下载:
-
- 文件介绍:
- 该文件为 docx 格式,下载需要 1 积分
- 关于微机保护与带防跳回路断路器配合问题,要想真正的实现双防跳功能或实现断路器防跳功能,微机保护内部线路设计必须调整及完善!前些日子在网上、许多论坛里看到了不少的帖子,比如有《微机保护与断路器双重防跳引发的故障分析及解决措施》、《带双防跳的断路器控制回路分析》、《微机保护防跳和断路器机构防跳的比较与选用》、《消除带有防跳的断路器控制电路寄生回路的方法
》等,关于对断路器防跳及微机保护两者之间配合的话题,但是我发现有些帖子中或多或少的存在一些漏洞,在实际使用中均存在缺陷。后来经过多次试验,最终得出结论:要想真正的实现双防跳功能或实现断路器防跳功能,微机保护内部线路设计必须调整及完善。以下文章主要阐述微机保护与断路器两者之间配合问题,不在细述其工作原理。
前些年,几乎所有的工程上均使用微机保护防跳功能,断路器不配防跳,防跳继电器几乎成为微机保护内部一个标准配置,再遇到取消微机防跳项目上,许多厂家的做法是将与合闸继电器线圈串联的防跳继电器闭点直接锡焊短接,或者将防跳继电器线圈电源取消(有预留接点),这样防跳继电器就不动作了,或者动作了也不起作用。但是这个做法只是其内部实现取消防跳,要是与配防跳回路的断路器配合使用仍存在问题。
以下是我实验后得出的结果,(实验时微机保护防跳按照上述方法取消,只有断路器配有防跳回路)。
常规接线是微机保护合闸出口与跳位监视均接入断路器合闸线圈,这样在操作时,跳位监视回路会导致断路器内部防跳回路动作,断路器仍然只能合闸一次,合不上第二次故障依然存在(图1)...