热门关键词:
电梯方案
  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:637.95K
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2013-05-27
  • 发 布 人吕世鹏
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 doc 格式,下载需要 1 积分
  • 一、编制目的
      为了高质量、保安全、按时顺利地完成本项目施工升降机的安装任务;贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针,确保在安装作业及加高作业过程中作业人员的安全,坚持“以人为本,安全第一”的原则,特制定本专项施工方案。
    二、编制依据
      2.1、《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)
      2.2、《建筑起重机械安全监督管理规定》
      2.3、JGJ160-2008《施工现场机械设备检查技术规程》
      2.4、GB/10055-2007《施工升降机安全规程》
      2.5、GB/10054-2005《施工升降机》
      2.6、DBJ01—62《北京市建筑工程施工安全操作规程》等国家和行业标准。
      2.7、GB/10053-2006《施工升降机检验规则》
      2.8、GB/T5972-2006《起重机用钢丝绳检验和报废实用规程》
      2.9、工程营区建设排演中心工程相关图纸
      2.10、施工升降机说明书
      2.11、汽车吊或塔吊使用说明书
      2.12、施工现场实际情况
    三﹑施工现场情况
      3.1工程名称: 工程。工地位于 : 。
      3.2施工单位为: 。
      3.3 该工程使用8台型号为SC200/200型施工升降机(设备管理号:京 )。位于该建筑物 侧。计划安装总高度为 124 米,初次安装高度为 124 米。根据该工程实际情况和说明书,需要进行 13 道附着作业。
      3.4电梯基本参数
       吊笼重量:2×1200Kg 外笼 重量:1480Kg
       对重重量:2×1200K g 标准节重量:180Kg
       提升速度:33m/min 额定载重量:2×2000Kg
       吊笼内部尺寸:3.2×1.3×2.5(米) 额定安装载重量:2×1000Kg
      3.5基础基础应满足以下要求
      3.5.1基础所承载载荷不得小于P,基础周围必须有良好的排水措施。
      3.5.2基础承载计算P=G×n(取系数n=0.02 KN)(G=吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重量+载重重量)
      3.5.3经计算: P=[(1200×2)+1480+(180×32)+(1200×2)+(2000×2)]×0.02(KN)=320(KN)
      3.5.4按能承受最大压力Pmax=450 KN来制作的基础(最大压力包括风载和动载),则符合该升降机的使用要求。
      3.5.5地面承受压力不得小于: 150 KPa。
      3.5.6基础尺寸:4100 ×5200(mm)
       注:电梯组装时为常规作业。现场可采用汽车吊;也可采用现场塔吊进行安装。...
文档留言
验证码: 请在右侧输入验证码 看不清楚,换一个