电力系统课程设计任务书 降压变电所的电气设计
- 文件介绍:
- 该文件为 doc 格式,下载需要 0 积分
- 电力系统课程设计任务书 降压变电所的电气设计
设计要求:
要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求、确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。
(三)设计依据
1、工厂总平面布置图 图11-2
2、工厂负荷情况
本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时数为4500h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1-1所示:
3、供电电源情况
按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10KV的干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LJ-120,导线为等边三角形排列,线距1.2m ,干线首端距离本厂约7km。干线首端所装设的高压短路器断流容量为400MVA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s,为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为60km,电缆线路总长度为22km。
4、气象资料:
本厂所在地区的年最高温度37℃,年平均气温为16℃,年最低温度为-13℃,年最热月平均最高温度32℃,年最热月平均气温为25℃,年最热月地下0.8M处平均温度25℃,当地主导风向为南风,年雷暴日数35天。
5、地质水文资料:
平均海拔800M,地层以沙粘土为主,地下水位3m。
...