热门关键词:
电线可以带多少负荷
  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:32.50 KB
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2018-05-21
  • 发 布 人飞顿
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 doc 格式,下载需要 1 积分
  • 电线可以带多少负荷一、常用电线的载流量:   
          500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
          1.5平方毫米——22A    
          2.5平方毫米——30A    
          4平方毫米——39A    
          6平方毫米——51A    
          10平方毫米——74A    
          16平方毫米——98A   
    二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例
      Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦   
          取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:
      P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦   
         “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。 
    三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受
    2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。  
            一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般
    铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 
    综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A
          电力使用每平米7A ,安全的电力使用每平米应该为6A,如果您需要计算方式应该是
          1.5平米×6A=10.5A    
          10.5A×220W=2310W    
          这就是1.5单轴最大输出功率   
         如:1.5 mm2 bvV铜导线安全载流量的推荐值1.5×8A/mm2=12A 220V的电压的话就是功率=电压×电流=
    220×12=2640瓦=2.64千瓦   
            应该根据负载的电流来计算功率的,1.5平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备
    (额定电压380V的2.5KW以下的电机),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单
    相设备的。     
            在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方
    载流4~6A选取,长线取小值,短线取大值。  
           2根1.5平方铜芯电线穿线管理论上是3平方,实际载荷多少千瓦。在220V电压是2.64千瓦。载流量是不变的,
    功率随着电压变    
          2.5平方铜芯线的载流量在15-23A,如果是单相电最高可以带5千瓦,三相电最高可以带9千瓦。
          10平方的铜心线能载荷多少千瓦,如果用在220V,明线布设允许连续负载电流为70A,相当于15.4千瓦;两线
    布设在一支线管内,允许连续负载电流为60A,相当于13.2千瓦;三线布设在一支线管内,允许连续负载电流
    55A,相当于12.1千瓦。  ...