如何用静压复得法计算风管尺寸
- 文件下载:
-
- 文件介绍:
- 该文件为 docx 格式,下载需要 1 积分
- 如何用静压复得法计算风管尺寸 静压复得法原理
1.I 静压复得法原理
静压复得法原理是根据在某一断面上的流体在全压为
一定值时,动压的减少量即成为静压的增加量。如果不计算
摩擦阻力及局部阻力,动压的减少量应完全等于静压的增加
量。但事实上,空气通过风道时总要消耗一部分能量的。因
此,减少了的动压不可能全部复得为静压。复得静压的大小
可由下式求得:
△ =R( r/2g— v"2g) (1)
式中△ —— 实际上复得的静压,nmfI20;
v】g_— _第一断面上的空气动压,mmI~O;
v g_— _第二断面上的空气动压,mmI~O;
B——静压复得系数.与风道加工质量及断面形状有
关。对于精心设计的圆风道R=0.9左右.设计
中取R=0.75左右;对于宽高比较大的矩形风
道R值可按0.5选用。
由公式(1)中可以看出,复得静压的大小与两个断面上
风速变化的平方成正比。在高速系统中有较高的起始速...