    1.I 静压复得法原理
    静压复得法原理是根据在某一断面上的流体在全压为
    一定值时,动压的减少量即成为静压的增加量。如果不计算
    摩擦阻力及局部阻力,动压的减少量应完全等于静压的增加
    量。但事实上,空气通过风道时总要消耗一部分能量的。因
    此,减少了的动压不可能全部复得为静压。复得静压的大小
    可由下式求得:
    △ =R( r/2g— v"2g) (1)
    式中△ —— 实际上复得的静压,nmfI20;
    v】g_— _第一断面上的空气动压,mmI~O;
    v g_— _第二断面上的空气动压,mmI~O;
    B——静压复得系数.与风道加工质量及断面形状有
    关。对于精心设计的圆风道R=0.9左右.设计
    中取R=0.75左右;对于宽高比较大的矩形风
    道R值可按0.5选用。
    由公式(1)中可以看出,复得静压的大小与两个断面上
    风速变化的平方成正比。在高速系统中有较高的起始速...