  • 电气开关电流整定值计算记录
    使用地点 计算内容、步骤及结果 整定值




    所 在用的电气开关
    (1)、真空馈电开关:KBZ-400 四台
    (2)、真空电磁启动器:QBZ-80/660(380) 一台
    (3)、干式变压器:KBSG-T-500/6 二台
    (4)、真空馈电总开关:KBZ-630 二台
    在用设备

    一号馈电总负荷为 150KW(最大负荷40KW电机)
    二号馈电总负荷为 165KW (最大负荷75KW电机)
    三号馈电总负荷为 165KW (最大负荷75KW电机)
    四号馈电总负荷为 170KW (最大负荷30KW电机)
    照明综保、信号综保总负荷为8KW
    3、用电设备的额定电流
    (1)一号馈电:Ie1 =1.2×150= 180A(最大负荷电流48A)
    (2)二号馈电:Ie1 =1.2×165= 198A(最大负荷电流90A)
    (3)三号馈电:Ie1 =1.2×165=198A(最大负荷电流90A)
    (4) 四号馈电:Ie1 =1.2×170=20...