采区井下高、低压开关整定值
- 文件下载:
-
- 文件介绍:
- 该文件为 doc 格式,下载需要 1 积分
- 采二区井下1500变电所整定值计算
第一节 高压部分
额定电流的计算方法:
第一种:查书或从设备名牌上得出。.
第二种:通过计算方法可得:Ie=Pe/1.732UeCOSФ(COSФ取0.85)
一、3#高爆 Ige=100A 带1#干变:主风机专线(△Pe=805KW,Ie=842A)
3#高爆负荷表:
名称 功率Pe(KW) 额定电流Ie(A) 额定电压Ue (V) 名称 功率Pe(KW) 额定电流Ie(A) 额定电压
Ue(V)
风机 55 60 660 风机 2*55 120.28 660
风机 2*45 98.4 660 风机 2*30 65.6 660
3#高爆整定值:
两相短路电流计算:
变压器二次侧电压为690V,容量800KVA,型号KBSG-800/0.69,系统容量为100MVA计算。
1、查《煤矿井下供电的三大保护细则》附录二表1得,系统电抗Xx=0.0048Ω
电缆型号MYJV22-3×50-35m Lg=0.035Km (其电阻、电抗忽略不计)
...