喷淋水力计算
- 文件介绍:
- 该文件为 doc 格式,下载需要 1 积分
- 水力计算
自动喷水灭火系统的水力计算主要是按照逐点计算法进行计算;这于原规范有很大区别。原规范是采用估算法进行计算的。
计算方法:
1 确定喷头间距
规范中给出了如下面所示的间距。这个间距是最大间距,也就是在0.1Mpa下的间距。
喷水强度
(L/min·m2) 正方形布置的边长(m) 矩形或平行四边形布置的长边边长(m) 一只喷头的最大保护面积(m2) 喷头与端墙的最大距离(m)
4 4.4 4.5 20.0 2.2
6 3.6 4.0 12.5 1.8
8 3.4 3.6 11.5 1.7
12~20 3.0 3.6 9.0 1.5
注:1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定;
2 货架内喷头的间距不应小于2m,并不应大于3m。
很多设计者对这一点不是很了解,往往不论建筑物的实际尺寸,都一律套用这个距离,造成很多错误。
对于一个建筑物,我们在确定了危险等级后,要根据建筑物的实际尺寸来确定喷头间距,如我们确定了一个建筑物为中危险Ⅱ级,也既喷水强度为8 L/min·m2
由下图可知
由上述图纸可以明白系统最不利点...