220水泵房变电所供电设计
  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:169.47K
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2012-10-02
  • 发 布 人qn02
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 doc 格式,下载需要 0 积分
  • 220水泵房变电所供电设计

    三、高压电缆选择:
    1、入井一线线 C105选择 总负荷P=2015KW
    (1)按经济电流密度选择电缆截面
    高压电缆长时工作电流
    Ig=KX p/√3×Ue COS∮=2015×0.75/1.732×6×0.75=193.89(A)
    电缆经济截面
    Sj=Ij/JJ=193.89/2.25=86.17mm2
    根据计算选择入井二线 C205电缆为交联MYJV 3×185mm2—391m、电压6KV
    式中:
    Ig—正常运行时最大负荷电流
    P—正常运行时最大总负荷功率
    JJ—经济电流密度。JJ=2.25(查表5-8)
    Sj—电缆经济截面
    COS∮—功率因数COS∮=0.75
    KX——需用系数KX=0.75
    (2)按长时允许电流效验电流截面按长时许电流按长时允许电流
    查《煤矿电工手册》表(12-2—26)交联MYJV 3×185mm2长时许电流为433A,大于193.89,符合要求。
    (3)按电压损失效验
    高压线路电压损失取5%可知
    △U=6000×5%=300V
    高压线路实际电压损失
    △U=√3×I×R×COS∮=√3×I×COS∮×L/DS
    =1.732×19.89×0.85×1700/48.6×185=33.0V
    33.0V小于300V,符合要求。
    式中:
    Ig—正常运行时最大负荷电流
    L—电缆实际长度1050米
    D—电缆截面积。D=185mm2
    S—电缆导电率 S=48.6(查表2-3)
    COS∮—功率因数COS∮=0.85
    (4)、按热稳定条件效验
    短路电流周期分量稳定值为::
    I∞(3)=Sd/√3×UCP=183/1.732×6.3=16.772KA
    Smin= I∞(3)√tj/C=16772×√0.25/141=60mm2
    根据计算可知Smin=60﹤185 故选择交联MYJV 3×185mm2电缆符合要求。
    式中:
    I∞(3)—短路电流周期分量稳定值
    Sd—地面变电所短路容量值Sd=183MVA
    tj—假想断路器动作时间tj=0.25S
    C—电缆热稳定系数C=141(查表5-18)

    2、入井六线 C217选择 总负荷P=1585KW
    (1)按经济电流密度选择电缆截面
    高压电缆长时工作电流
    Ig=KX p/√3×Ue COS∮=1585×0.75/1.732×6×0.75=152.5(A)
    电缆经济截面
    Sj=Ij/JJ=152.5/2.25=67.78mm2
    根据计算考虑以后增加负荷选择入井六线 C217电缆为交联MYJV 3×185mm2—1700m。
    式中:
    Ig—正常运行时最大负荷电流
    P—正常运行时最大总负荷功率
    JJ—经济电流密度。JJ=2.25(查表5-8)
    Sj—电缆经济截面
    COS∮—功率因数COS∮=0.75
    KX——需用系数KX=0.75
    ...