    目 录


    一、设备统计列表如下: 1
    二、变压器的选择 2
    (一) T1变压器的选择: 3
    (二) T2变压器的选择: 3
    (三) T3变压器的选择: 3
    三、电缆的选择: 4
    四、开关整定 5
    五、用短路电流和电压损失对电缆进行校验 6
    六、针对性安全措施---------------------------------------------------- 9
    七、各短路点两相短路电流值表 14
    八、开关电流整定表 15
    九、供电系统图

    (一) T1变压器的选择:
    1. 55kw压风机:Sb1=55*0.7/0.8=48(KVA)
    2. 绞车:Sb2=55*0.7/0.75=51(KVA)
    总计:Sb= Sb1+ Sb2 =48+51=99(KVA)
    总计算负荷:SB=Ktp Sb=0.9*99=89(KVA) Ktp取0.9
    由于考虑到以后增加设备,故选200 KVA变压器合格
    (二) T2变压器的选择:
    通风机:Sb1=18.5*0.7/0.8=16(KVA)
    总负荷:SB=16(KVA)
    由于考虑到以后增加设备,故选50 KVA变压器合格
    (三) T3变压器的选择:
    1. 5.5kw带锯:Sb1=5.5*0.7/0.8=5(KVA)
    2. 乳化泵:Sb2=37*0.6/0.7=32(KVA)
    3. 刮板机:Sb3=30*0.5/0.6=25(KVA)
    4. 5.5kw风机两台:Sb4=2*5.5*0.7/0.8=10(KVA)
    5. 三台4.0kw照明综保Sb4=4*3*0.6=7.2(KVA),一台17kw充电机
    总计:Sb= 5+32+25+7.2+17=86(KVA)
    总计算负荷:SB=Ktp Sb=0.9*86=78(KVA) Ktp取0.9
    由于考虑到以后增加设备,故选200 KVA变压器合格
    ...