牵引变电所。
- 文件介绍:
- 该文件为 doc 格式,下载需要 0 积分
- 牵引变电所
一 题目
《供变电工程课程设计指导书》的牵引变电所B。
包含有A、B两牵引变电所的供电系统示意图如图1所示:
电力系统1、2容量分别为250MVA和200MVA,选取基准容量 为200MVA,在最大运行方式下,电力系统1、2的综合电抗标幺值分别为0.13和0.15;在最小运行方式下,电力系统1、2的综合标幺值分别为0.15和0.17。图1中, 、 、 长度为25km、40km、20km,线路平均正序电抗 为0.4 /km,平均零序电抗 为1.2 /km。
二 设计方案简述
本课程设计较系统的阐明了牵引变电所B设计的基本方法和步骤。重点在于对牵引变压器的容量计算、牵引变压器的选择和运行技术指标的计算;牵引变电所电压不平衡度计算;电气主接线的设计;导线的选择。
三 牵引变压器的计算
3.1牵引变压器容量的计算
3.1.1牵引变压器计算容量
牵引变电所的主变压器采用YN,d11接线形式,主变压器正常负荷计算:
(kVA) (1)
将 =320A, =290A, =0.9, =27.5kV代入(1)可求得:S=20505.375(kVA)
(kVA) (2)
将 =410A, =290A 代入(2)可以求得: =24960.375(kVA)
为满足铁路运输的不断发展,牵引变压器留有一定余量,预计中期牵引负荷增长40...