氧气管道吹扫方案
- 文件介绍:
- 该文件为 docx 格式,下载需要 1 积分
- 氧气管道吹扫方案1吹扫目的:
清除管道内的杂物、铁锈、焊渣等。
2氧气管网概况:
广西华谊一期项目高压氧气由普莱克斯空分系统提供,经由9号门进入华谊界区,沿8号路往7号路铺设气化主管道,供给气化,高压氧气支管沿8号路敷设支管进入乙二醇界区减压至低压氧气,供给乙二醇,低压氧气支管从乙二醇沿8号路往13号路送往硫回收界区,供给甲醇硫回收。
3组织架构:
现场总负责人: 谢卫新
气化负责人: 张 剑
甲醇负责人: 张运新
乙二醇负责人: 胡 伟
空分负责人:
安全负责人:
施工负责人:
4执行标准:
4.1《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010
《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184—2011
4.1.1空气吹扫宜利用工厂生产装置的大型空压机或大型储气罐进行间断性吹扫。吹扫压力不得大于系统容器和管道的设计压力,吹扫流速不宜小于20m/s。
4.1.2吹扫忌油管道时,应使用无油压缩空气或其他不含油的气体进行吹扫
4.1.3空气吹扫时,应在排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料的木制靶板进行检验,吹扫15min后靶板上应无铁锈、尘土、水分及其他杂物。
5使用介质:
5.1本次吹扫使用介质为空分系统提供的0.3MPa、常温无油压缩空气。
5.2吹扫时间:2020年10月。
6作业前需具备条件:
6.1施工完成情况
6.1.1所有吹扫管道都已按设计要求安装完成,并通过试压合格,酸洗结束,具备安全吹扫的条件;
6.1.2具备充足可靠的照明,消防通道畅通无阻;
6.1.3与尚在施工的现场及有关系统之间有可靠的隔绝与隔离;
6.1.4管道支架、吊架要牢固,吹出口已予以加固。
6.2人员配备
现场总协调人: 吴 彬
气化现场负责人: 朱小志
甲醇现场负责人: 何裕荣
乙二醇现场负责人:林延刚
6.3机电仪状态确认
6.3.1将吹扫管道上受影响的仪表元器件(如流量计、孔板和文丘里管等)进行拆除并确保有效连接(无泄漏);管道上的调节阀和安全阀等已拆除或已采取保护措施,并把临时短接和靶板支架等均已安装并符合强度要求;
6.3.2现场阀门和必要的仪表点能够正常使用。
6.4管道物资准备:
序号 名称 规格 材料 数量 所属装置区域
1 PTFE缠绕垫 DN25、Class600 PTFE+SS316L、SS315L内环、SS外环、T=4.5mm 3片 乙二醇
2 PTFE缠绕垫 DN40、Class600 PTFE+SS316L、SS315L内环、SS外环、T=4.5mm 15片 气化
3 PTFE缠绕垫 DN50、Class600 PTFE+SS316L、SS315L内环、SS外环、T=4.5mm 3片 气化
4 PTFE缠绕垫 DN100、Class600 PTFE+SS316L、SS315L内环、SS外环、T=4.5mm 6片 乙二醇
5 PTFE缠绕垫 DN150、Class600 PTFE+SS316L、SS315L内环、SS外环、T=4.5mm 6片 乙二醇
6 PTFE缠绕垫 DN200、Class600 PTFE+SS316L、SS315L内环、SS外环、T=4.5mm 15片 气化
7 PTFE缠绕垫 DN300、Class600 PTFE+SS316L、SS315L内环、SS外环、T=4.5mm 3片 气化
8 PTFE缠绕垫 DN25、Class150 PTFE+SS316L、SS315L内环、SS外环、T=4.5mm 15片 乙二醇
9 PTFE缠绕垫 DN80、Class150 PTFE+SS316L、SS315L内环、SS外环、T=4.5mm 11片 乙二醇5片、甲醇6片
10 PTFE缠绕垫 DN100、Class150 PTFE+SS316L、SS315L内环、SS外环、T=4.5mm 3片 乙二醇
11 PTFE缠绕垫 DN150、Class150 PTFE+SS316L、SS315L内环、SS外环、T=4.5mm 3片 乙二醇
12 法兰 DN100、WN-RF、Class600 S30408 2片 乙二醇
13 法兰 DN150、WN-RF、Class600 S30408 2片 乙二醇
14 法兰 DN80、WN-RF、Class150 S30408 5片 乙二醇
15 法兰 DN150、WN-RF、Class150 S30408 10片 乙二醇
16 等径三通 DN100 TS、SF304(S)、BW 1个 乙二醇
17 90°弯头 DN200、90EL SF304(S)、BW 10个 乙二醇
18 同心异径管 DN150×DN100、RC SF304(S)、BW 2个 乙二醇
19 同心异径管 DN80×DN100、RC SF304(S)、BW 1个 乙二醇
20 无缝钢管 DN100 S30408 30米 乙二醇
防护物资
序号 名称 数量
1 防护面罩 7个
2 护目镜 10副
3 耳罩 10副
4 手套 17双
5 手电筒 7个
6.5临时设置要求:
6.5.1乙二醇界区171PV0041A1前法兰至171HV1012后法兰短接,短接带有一个三通连接至171HV0015后法兰;
6.5.2乙二醇界区171PV0041A2前法兰至171HV2012后法兰短接;
6.5.3乙二醇界区171FZE1011、171FZE2011流量计短接;
6.5.4乙二醇界区171FV1011、171FV2011、171XZV1009A、171XZV2009A、171XZV1009B、171XZV2009B阀门短接。
6.6通讯要求