  • 内埠小学临电施工组织设计目 录
    一、 工程概况 2
    二、 编制依据 2
    三、 现场勘测 2
    四、 电源进线、配电室、总分配电箱的装设位置及线路走向 2
    五、 负荷计算 3
    六、 选择导线与配电箱开关电器 5
    七、 绘制临时供电施工图 11
    八、 配电箱电器配置接线图 14
    九、 防雷与接地装置 19
    十、 防护措施与安全用电措施 20
    十一、 安全用电防火措施 29

    一、
    工程概况
    工程名称 汝阳县内埠镇中心小学 施工单位 河南国安建设集团有限公司
    建设单位 汝阳县教育局 监理单位 汝阳县建设工程监理事务所
    设计单位 洛阳光华建筑设计有限公司 建筑地点 汝阳县内埠村
    项目经理 郭建伟 技术负责人 葛海峰
    建筑面积 7428㎡ 结构类型 框架结构
    层数 周转房地上三层
    教学综合楼地上四层 建筑高度 周转房10.35m
    教学综合楼16.05
    开工日期 竣工日期

    二、编制依据
    1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
    2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
    3、本工程施工图纸及《岩土勘察报告》
    4、施工组织设计文件

    三、现场勘测
    现场周边无影响现场塔吊起重作业、现场用电布置的架空电力线路、无通信铁塔等设施。
    四、电源进线、配电室、总分配电箱的装设位置及线路走向
    施工现场电源进线由市政电网引至配电室,在甲方提供的一台箱式变压器20m范围内设置一个一级配电室,二级配电柜电源线由配电室引至各楼栋负荷集中区域,三级配电箱电源线由二级配电柜引出,距用电设备5m范围内设置。据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定,工程采用TN-S系统,实行三级配电两级保护,施工现场设总配电箱1台,分配电箱2台,开关箱9台。总分配电箱、开关箱施工用电线的布置严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》规定。根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图。
    五、负荷计算
    配电室用电设备及参数表

    号 用电设备名称与型号 铭牌技术数据 换算后设备容量Pe
    1 对焊机 100KVA JC=10% 26.88
    2 塔式起重机 QTZ80 56.4KW JC=25% 56.4
    3 照明箱 7KW 7
    4 钢筋调直机 5.5KW 5.5
    5 钢筋切断机 5.5KW 5.5
    6 木工圆锯 5.5KW 5.5
    7 钢筋弯曲机 3.8KW 3.8
    8 潜水泵 2.2KW 2.2
    9 砂轮切割机 2.2KW 2.2
    合计 114.98

    对焊机铭牌暂载率Jc =10%,统一换算到暂载率Jc =100%,其换算后的设备容量为
    Pe =S'...