29万吨/年烧碱冷冻站工程 联动试车方案
- 文件介绍:
- 该文件为 doc 格式,下载需要 5 积分
- 试车方案目 录
一、全面大检查
二、引气、风方案
三、工艺管线、设备贯通、吹扫、试压试漏方案
四、电器设备测试方案
五、仪表及DCS调校、测试方案
七、空气打压和抽真空方案
八、负荷试车运行方案
九、负荷停车方案
十、事故处理方案
29万吨/年烧碱冷冻站工程
联动试车方案
第一章 全 面 大 检 查
1、目的
1.1检查整个装置在土建、工艺、设备、电器、仪表、安全、环保、供排水等方面是否存在着漏项或缺项,施工安装上的质量是否符合设计要求和国家的有关规范。
1.2检查并及时发现整个装置在设计、制造、施工安装过程中存在的影响装置正常开停车、安全生产和操作不方便等地方的问题,以便及时进行整改,确保装置能够顺利开车。
1.3 通过对整个装置进行全面大检查的各项工作,使参加装置建设的管理人员、工程技术人员、操作人员对整个装置的设备状况、工艺流程和管线、电器仪表更加熟悉了解,装置全面大检查也是岗位技术练兵工作的一个重要环节。
2、要求
2.1 要求所有的工作项目齐全,工程建设符合国家施工安装规范和设计要求。
2.2 要求所有的项目符合安全生产之需求。
2.3 要求对检查过程中发现的问题作详细的记录并及时上报和整改。
3、检查内容
3.1图纸、资料
按中间交接规定的内容,图纸资料的交付是装置进行全面大检查的重要依据。其资料包括:施工图、工艺流程图、设备安装图
3.2 根据设计的施工图,按工艺流程图的走向彻底、细致、系统地检查设备、工艺管线,检验是否按工艺流程的要求施工安装完毕并齐全好用。
3.3 按安装施工规范要求,检查所属设备的法兰、阀门、电器仪表、管线支吊架等的安装质量,对有错误的部位及时进行整改和完善。
3.4配合仪表专业核实所有仪表是否配置适当,所有控制回路、仪表阀门是否按规范进行安装。
3.5管线吹扫贯通后,检查各压力表是否按规定要求装好。
3.6核实在吹扫、试压试漏期间安装的临时盲板是否已拆除,并安装好合适的垫片,盲板的装拆由专人负责,按《盲板表》核对并挂牌示意。
第二章、引汽、风、氮气方案
一、目的
1、吹扫管线中的杂物;
2、贯通动力系统流程,检查流程是否畅通,流程走向是否正确;
3、检查管线、阀门、法兰、设备等是否有泄漏;
4、为装置的单机试运、水冲洗、吹扫试压试漏、水联运作好准备。
二、要求
1、经全面大检查后,已发现的问题都全部整改完毕;
2、动力系统运转正常;
3、地下污水管线畅通无阻;
4、保运队伍配合专业组引入水、汽、风、氮气。
三、步骤
(一)、引入循环水
1、将生产用水引入到循环水系统中凉水塔的储水池内;
2、先将循环水泵的进口法兰拆开,冲洗干净进泵水管线;
3、检查循环水泵的进水口是否装有过滤网,检查带压回水管线是否畅通;
4、在每路分支前拆法兰放空(换热器入口法兰、机泵冷却水入口法兰),冲洗管线中的脏物至水清为止;
5、先冲洗循环水主管线,再冲洗各分支管线,冲洗水排入地沟;
6、各管线冲洗干净后,关闭所有的阀门进行试压,试压压力由系统本身供给,压力为0.5Mpa;
7、保持系统压力,检查各处法兰、阀门、焊缝有无泄漏;
9、试压正常后,打开循环水上下水阀门,循环水站进行循环运行并继续进行适当的冲洗;
10、循环水系统合格后,停循环水并根据需要再开启循环水。...