变压器负荷计算说明书
- 文件介绍:
- 该文件为 doc 格式,下载需要 5 积分
- 变压器负荷计算说明书变压器负荷计算说明书 计算公式及参数:
PeP×?K×?Kxxe = ×K视在功率计算公式:S= (KVA) secos φcos φ
变压器电压损失计算:ΔU = U×β×(U×cos +U×sin); φ?b2erx
K:需用系数; K:同时系数; cos φ:功率因数; xs
?P:参加计算的用电设备额定功率之和(KW); e
U:二次侧额定电压(KV); U:电阻压降; Ux:电抗压降; 2er
Se=β:变压器的负荷系数(β ); S
变压器30-16负荷计算
变压器基本参数:
编号:30-16;型号:KBSGZY-630/6/0.69; 视在功率计算:
负荷额定总功率?P:528(KW);需用系数K:0.6; ex
功率因数cos φ:0.7;同时系数K:0.9; s
×?PK×?PeK0.6×528xxeS= = ×K= ×1 =407.31(KVA) es0.7cos φcos φ
电压损失计算:
二次侧额定电压U:0.69(KV);视在功率S:407.31(KVA); 2ee
S407.31e额定容量S:630(KVA);负荷系数β == = 0.65; S630
电阻压降U:4.96;电抗压降U:0.63; rx
电压损失绝对值:
ΔU= U×β×(U×cos φ+U×sin?)=0.69×0.65×(4.96×0.7+0.63×0.51)= b2erx
17.5(V)
电压损失百分比:
ΔU%=β×(U×cos φ+U×sin?) = 0.65×(4.96×0.7+0.63×0.51) = 2.54% brx
变压器30-20负荷计算
变压器基本参数:
编号:30-20;型号:KBSGZY-500/6/0.69; 视在功率计算:
负荷额定总功率?P:510(KW);需用系数K:0.53; ex
功率因数cos φ:0.7;同时系数K:0.9; s
×?Pe×?PKK0.53×510xxeS= = ×K= ×1 =347.53(KVA) es0.7cos φcos φ
电压损失计算:
二次侧额定电压U:0.69(KV);视在功率S:347.53(KVA); 2ee
S347.53e额定容量S:500(KVA);负荷系数β == = 0.7; S500
电阻压降U:3.95;电抗压降U:0.62; rx
电压损失绝对值:
ΔU= U×β×(U×cos φ+U×sin?)=0.69×0.7×(3.95×0.7+0.62×0.51)= b2erx
15.38(V)
电压损失百分比:
ΔU%=β×(U×cos φ+U×sin?) = 0.7×(3.95×0.7+0.62×0.51) = 2.23% brx
变压器30-14负荷计算
变压器基本参数:
编号:30-14;型号:KBSGZY-1000/6/1.2; 视在功率计算:
负荷额定总功率?P:1050(KW);需用系数K:0.53; ex
功率因数cos φ:0.7;同时系数K:0.9; s
×?Pe×?PKK0.53×1050xxeS= = ×K= ×1 =715.5(KVA) es0.7cos φcos φ
电压损失计算:
:715.5(KVA); 二次侧额定电压U:1.2(KV);视在功率S2ee
S715.5e额定容量S:1000(KVA);负荷系数β == = 0.72; S1000
电阻压降U:5.46;电抗压降U:0.65; rx...