钢铝复合翅片管空气侧压力降的计算方法
- 文件介绍:
- 该文件为 doc 格式,下载需要 1 积分
- 钢铝复合翅片管空气侧压力降的计算方法钢铝复合翅片管空气侧压力降的计算方法
在强制通风下的气流阻力,可由罗宾逊(Robinson)的勃利格斯(Briggs)通过试验研究,求得空气横流过三角形排列的圆形钢铝复合翅片管束的气流阻力计算式:
Pst=ƒa▪Np▪(G2max/2ρa) 单位;pa
式中;ƒa为空气摩擦系数
Np为管排数
G2max为空气质量流速
ρa为定性温度下的空气密度
上式计算后的标准差为10.7%。
看似很简单的一步计算式,其实牵涉到很多步骤的计算,通常需要以下数据;
1;定性温度下的空气密度
2;定性温度下的空气黏度
2;迎面风速;
3;窄隙流通面与迎风面的比值
4;管排数
5;管间距
6;钢铝复合翅片管规格(包括基管直径,翅片管外径,片距,片厚,包覆层厚度)
当一台翅片管散热器已经完成换热面积与管排列的设计时,以上数据即均已齐全。定性温度即为空气进出口温度的平均值,密度和黏度可以由空气特性表中查知,一般的热工技术书中都有。上式中计算最复杂的就是空气摩擦系数,在计算空气摩擦系数前需先计算空气质量流量。
空气摩擦系数ƒa的关系式如下;
ƒa=37.86(dr▪ G2max/υa)-0.316▪(S1/dr)-0.927▪(S1/S2)0.515
式中dr为包括包覆层厚度的基管外径 ...