KBZ永磁系列说明书
- 文件介绍:
- 该文件为 doc 格式,下载需要 20 积分
- KBZ永磁系列说明书新
KBZ-400/1140(660)Y
矿用隔爆型永磁真空馈电开关
使 用 说 明 书
山西华鑫电气有限公司
! 安装前请仔细阅读《使用说明书》。
一 用途及使用范围
矿用隔爆型永磁真空馈电开关(以下简称开关),主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷煤尘混合物的爆炸气体环境中,在交流50赫兹,电压至1140V,电流400A及以下的线路中,作为配电系统的联络开关使用。
二 型号含义及产品型式
K B Z — □ / □ Y
永磁机构
额定工作电压,V
额定工作电流,A
真空
隔爆型
馈电开关
防爆型式:矿用隔爆型 防爆标志:ExdI
三 执行标准
GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求
GB3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备
GB3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的设备;
MT871-2011 矿用隔爆型低压交流真空馈电开关;
Q/SXHX 029-2012 矿用隔爆型永磁真空馈电开关。
四 使用条件
a.海拔高度不超过2000米;
b.周围环境温度为-5~+40℃;
c.周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时);
d.有瓦斯、煤尘等爆炸性混合物的矿井中;
e.在无显著振动和冲击的地方;
f.与垂直面的安装倾斜度不超过15°;
g.在无足以破坏金属及设备绝缘的气体或蒸气的地方;
h.在无淋滴水和水浸入的地方;
i.与水平面的安装倾斜度不大于15o;
j.能防止雨雪与滴水的地方;
k.安装类别:Ⅲ类;
l.污染等级:3级。
m.KBZ-400/1140(660)Y外形尺寸:宽×厚×高 772mm×574mm×927mm
五 主要技术参数和技术性能
5.1 主要技术参数见表1
表1
型号 额定工作电压
V 额定工作电流
A 电源额定频率
Hz 工作制
KBZ-400/1140(660)Y 1140(660) 630 50 长期
5.2 技术性能:
5.2.1起动器绝缘应能承受交流50Hz,表2规定的试验电压(有效值)历时1min无击穿或闪络现象。
表2
额定绝缘电压Ui 试验电压V
Ui≤60V 1000
60V<Ui≤300V 2000
1140(660)V 4200
5.2.2主电路接通与通断能力见表3
表3
额定工作电流Ie
A 额定短路接通与分断能力(周期分量有效值),kA/ cosφ
1140 660
300<Ie≤400 12.5/0.3 15/0.3
馈电开关的额定极限短路分断能力,操作循环是:o---t---co
其中:o---表示一次分断操作;
co---表示极限分断操作后经适当时间间隔的通断操作;
t---表示馈电开关两次成功短路操作之间的时间间隔,一般应为3min,或者为馈电开关复位时间,取其较大者。
5.2.3过载保护见表4
表4
实际电流/整定电流 动作时间t 起始状态
1.05 2h不动作 冷态
1.2 0.2~1h 热态
1.5 90~180s 热态
2.0 45~90s 热态
4.0 14~45s 热态
6.0 8~14s 冷态
5.2.4短路保护见表5
表5
实际电流/整定电流 动作时间 复位方式
8~10倍 t<0.1S 手动
5.2.5主回路漏电闭锁和漏电保护见表6:
表6
主回路工作电压(V) 闭锁动作值(kΩ) 漏电动作值(kΩ) 1 kΩ动作时间(ms) 允许误差
660 22 11 ≤80 +20%
1140 40 20 ≤50
5.2.6低电压保护
当电网电压降低到额定值的65 %以下时可靠保护,可用电压 开/关打开或关闭此功能,低电压保护的动作值亦可按用户指定预置。
5.2.7过电压保护
当电网电压升高到额定值的 120 %以上时能可靠保护,可用电压 开/关打开或关闭此功能,过电压保护的动作值亦可按用户指定预置。
六 结构特征与工作原理
6.1 结构特征
开关由隔爆外壳和真空本体两部分组成,真空本体装于隔爆壳中。
开关由座在托撬底座上的长方形隔爆外壳组成,壳身上方有接线腔,用以引进和引出电缆,接线腔盖板采用螺栓紧固。接线腔上设有进出线喇叭口,用来压紧电缆,并达到隔爆要求。下方为主腔,各为独立的隔爆部分,起动器为快开门结构,前门为平面止口式。正前左侧有一转动手把,抬起手把可以水平转动90°左右,向右侧转动为开门,向左侧转动为关门。正前方的右侧设联锁杆,右侧面有一个急停按钮;还有一个万转开关的手柄,共两档:供电、停电。开门时必须把手柄转动停的位置,并将联锁杆旋入定位槽内,方能将门打开,门盖上方有一个透视窗,其下有六个按钮。
6.2 工作原理
6.2.1接通万转开关,则控制变压器二次侧有交流电压输出,保护器得电,漏电闭锁投入监测,如没有故障,中间继电器得电吸合,为合闸作好准备;如有故障,保护器内故障继电器动作,故障点...