- 软启动器培训稿一:概念
所谓软启动器,其实是一种拥有电机软起动、软停车、轻载节能以及多种保护功能一身的电机控制装置。主要是串接在电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。通过控制三相反并联闸管的导通角,让被控电机的输入电压会根据不同的要求而变化,实现各种功能。软启动器是用在要降压启动和停止的地方,这时的电机转速不变;但是变频器主要是用来调速,恒压的地方,转速由频率决定。软启动只改变输出电压,不能改变频率,也就是不改变电机运行曲线上的n0,只是加大这条曲线的陡度。也即是说明,用软启动器能有效降低电机的启动转矩,所以软启动并不适合用在重载启动的电机。
二:软起动器的应用范围
原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。
三:软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里
笼型电机传统的减压起动方式有Y-△起动、自耦减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。传统的减压起动方式技术落后,已在淘汰。
软起动与传统减压起动方式的不同之处是:
(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。
(2)有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。
(3)起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。
四:软启动器的选型
1:旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也可以用一台软启动器去启动多台电动机。
2:无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复工作的电动机。
3:节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。
选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还应考虑保护作用是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。...