电缆截面积计算书
- 文件介绍:
- 该文件为 zip 格式,下载需要 1 积分
- 电缆截面积计算书1.计算条件
A.环境温度:40℃。
B.敷设方式:
- 穿金属管敷设;
- 金属桥架敷设;
- 地沟敷设;
- 穿塑料管敷设。
C.使用导线:铜导体电力电缆
- 6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。
- 380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。
2.导线截面选择原则
2.1 导线的载流量
1)载流量的校正
A.温度校正
K1=√(θn-θa)/(θn-θc)
式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃;
XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。
θa:敷设处的环境温度,℃;
θc:已知载流量数据的对应温度,℃。
2)敷设方式的校正
国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2=0.7
3)载流量的校正系数
K=K1×K2
2.2电力电缆载流量表...