- 西门子数控机床报警大全附录1:西门子数控系统报警清单
1“Battery alarm power supply”电池报警
原因:电池电压低于规定值。
纠正措施:更换电池后用应答键消除报警。(注意:系统必须带电更换电池。)
3“PLC stop”PLC停机
原因:PLC没有准备。
纠正措施:用编程器PG读出中断原因(从ISTACK)并进行分析;分析NC屏幕上的PLC报警。
4“Invalid unit system”非法的单位系统
说明:在机床数据MD5002中选择了非法的单位组合,即测量系统的单位(位置控制分辨率)与输人系统的单位(转换系数大于10)之间的组合。
纠正措施:修改机床数据位MD5002,然后关掉电源重开。
5“Too many input buffer parameter”太多的输人缓冲参数
说明:当使用“FORMAT USER M.”软键格式化用户程序存储器时扫描这个报警。
纠正措施:修改机床数据MD5(输入低一点的数值),然后重新格式化程序存储器。
7“EPROM check error”EPROM检查错误
说明:校对“检查和”发现一个错误。
纠正措施:关掉电源重开,屏幕显示出有缺陷的EPROM,换之。
8“Wrong assignment for axis/spindle"进给轴/主轴分配错误
原因:机床数据MD200*或者MD400*或者MD461*设定错误。
纠正措施:检查修改机床数据MD200*、MD400*、MD461*。
9“Too small for UMS”UMS太小
说明:系统启动后,UMS的内容被检查,然后准备一个地址清单。这个地址清单需要一定量的内存空间,UMS清单太大。
10“UMS error”UMS错误
原因:机床数据MD5015位6被设置,但没有插人UMS,、UMS不能装载,也就是说是空的。
纠正措施:插人UMS,装载UMS(RAM)。
11“Wrong UMS identifier”UMS标识符错误。
说明:没有装载UMS,是空的;UMS的内容没有定义:①UMS (RAM)被覆盖,②UMS(EPROM)是空的;插入了错误的UMS;当连接WS800时出现错误。
纠正措施:插入正确UMS,重装UMS(RAM)。
12“PP memory wrongly”工件存储器错误
纠正措施:检查机床数据MD12,清除工件程序。
13“RAM error on CPU”CPU模块上RAM错误
纠正措施:在初始化菜单中格式化用户存储器,清除工件程序;换模块。
14“RAM error on memory module”存储器模块上RAM错误
纠正措施:在初始化菜单中格式化用户存储器,清除工件程序;换模块。
15“RAM error on machine data card”MD的存储器错误
纠正措施:格式化存储器,重新装人机床数据,更换RAM模块。
16“ParityerrorRS232C(V.24)”RS232C口奇偶错误
原因:在设定参数设置了传送数据需要进行奇偶校验后,在传送过程发现奇偶错误。
纠正措施:检查机床设定数据位5011、5013、5019、5021。检查外部传送装置。
17“Overflow error RS232C(V.24)”RS232C口溢出错误
说明:NC系统还没有处理完传输的字符,外部装置又传送来新字符。
纠正措施:检查机床设定数据位5011、5013、5019,5021;测试外部装置;
使用线控或者字符控制传输;降低传输波特率。
18“Frame error RS232C(V.24)”RS232C口形式错误
说明:接口数据或者程序传输时停止位/波特率/数据位设置不正确。
纠正措施:检查设定数据5011、5013、5019、5021;测试外部装置,数据
位数,7位数据+1位奇偶校验位。
19“1/0device not ready RS232C(V.24)”RS232C口1/0装置没有准备
原因:从外部设备传来的DSR信号弱。...