    吉林省博物馆位于吉林省经济技术开发市,安全防范形势比较突出,安全防范工作十分重要,需要一套防止非法闯入并及时报警的防盗系统,以便在紧急情况下作出更好的反应措施,保护小区安全。根据技防和智能化方面的要求,本着高水准、高质量、高性价比的原则,我们在设计上充分体现用户的想法和要求,并考虑到安保系统设计的具体要求及今后使用者的维护、使用、保养的方便性,设计了该系统方案。
      
      一、设计依据
      二、系统功能
      电子围栏周界报警系统是一种主动防范的报警系统,电子围栏沿围墙架设,悬挂警示牌,将入侵者阻挡在周界之外,触及电子围拦的高电压电网,会有强烈的触电感觉迫使其离开,让入侵者知难而退。
      一旦强行翻越,系统会同时发出声光报警信号现场报警,充分体现“一阻挡,二威慑,三报警”的多重防范效果。(如有特殊需要,可将警情同时通过公共电话网络发至指定场所)。
    本系统采用脉冲高压原理,不同于传统的交流高压电网,脉冲电压低于8000V,脉冲作用时间短(≤0.1S),脉冲能量低(≤5J),对人体不会造成伤害,相比交流高压电网更具人性关怀。
    系统前端采用单芯线,垂直安装在墙头上,简单、美观、适用。前端四线中任一线开路(断路)或对另外一根线(含接地)短路,或出现其他故障时,控制器发出报警信号,现场发出声光报警,警卫室LED显示板上LED灯闪烁,报警接收机蜂鸣器鸣叫,并自动记录。
    共设2防区,24小时设防,任一防区可独立设防或撤防,报警接收机自动记录,可选配安装打印机。
      系统日常运行安全可靠,维护检查简捷,不受天气、植物、小动物等因素的影响,误报率低,系统故障时能自动报警。
      系统前端支架由专用模具铸造而成,强度可靠、质量保证、外观美观。主机安装在围墙下方,置于不锈钢防水箱内。系统开放性强,可联动监控系统、灯光系统及其他报警设备(如报警主机、主动/被动红外对射探测器)等。
      
      三、系统组成
      四、主要设备选型
      1.电子围栏单防区报警控制器
      ●供电电源:220VAC(+10%/-15%),约15W
      ●高电压脉冲输出
      ◇脉冲幅值:<8000V
      ◇脉冲间隔时间:1-1.5S
      ◇脉冲电流:≤10A
      ◇脉冲持续时间:≤0.1S
      ◇每个脉冲最大电量:2.5mC
      ◇每个脉冲最大能量:5.0J
      ●报警条件:电子围栏的高压导线断路、短路
      ●报警指示:报警灯亮和内部报警小喇叭响
      ●报警输出:报警继电器的一对常开和常闭接点(1A 220VAC)
      ●使用环境
      ◇环境温度:-10~+55℃
      ◇相对湿度:≤95%
      ●室外防水设计
      ●外形尺寸和重量:
      320×240×115, 5.5KG
      2.电子围栏前端
      本系统采用围墙上方垂直方式安装,共设4条电子围栏合金导线,以绝缘子、支撑杆和支座等连接和固定,以兼顾厂区和谐美观和安全性能可靠的综合要求。
      3.电子围栏后端——报警接收机
      ●LED灯防区显示
      ●报警响应时间≤2S
      ●数码管显示时间、报警时间、报警信息编号、报警防区、布撤防时间、通讯中断时间等信息
      ●可储存上述信息1000条(不少于30天)
      ●具有打印功能
      ●可接32个防区
      ●报警输出:报警继电器的一对常开和常闭接点(1A 220VAC)
      ●可接DC12V后备电源
      ●使用环境:
      ◇环境温度:-10~+55℃
      ◇相对湿度:≤95%
      ●供电电源:220VAC
      ●标准插口,可直接连接LED小区平面图显示板,使报警情况更加一目了然。
      4.LED显示板
      5.系统避雷
      (1)控制器的高电压接线板上有一个地...