  • 10kv电缆沟新建工程施工方案制依据
    1、《电力建设施工及验收技术规范》 (建筑工程篇)
    2、《火电施工质量检验及评定标准》 (第一篇土建工程篇)
    3、南充国栋林产科技有限公司35KV线路新建工程土建(三环)施工图T0102-01—07
    4、《钢筋砼工程施工及验收规范》 GB50204-2002
    5、《电力建设安全工作规程》 (火力发电厂部分)
    6、《工程测量规范》 GB50026-93
    二. 工程概况
    本工程位于南充市顺庆区南门坝文峰街,由砖砌电缆沟、砖砌检查井、排管组成,电缆沟总长约650m。
    1 、电缆沟和排管地基承载力特征值为fak≥130KN/m2;检查井和转弯井地基承载力fak≥120KN/m2;若挖至设计高程,其地基承载力不能满足,则用C15毛石砼换填至基础设计标高。
    2、 电缆沟所采用砼强度等级为:砖砌电缆沟底板为C15;盖板为C30,电缆沟圈梁为C25;钢筋混凝土支架为C30,每边设三排,间距1500;砖砌电缆沟均为M7.5水泥沙浆砌MU10页岩砖,内外抹1:2.5水泥沙浆厚20mm;电缆沟每隔60m设砖砌检查井一座,底板为C15砼,井盖为C25砼,井壁为M7.5水泥沙浆砌MU10页岩砖,,井壁内外用1:2水泥沙浆抹面厚15mm;横穿公路设排管,垫层为C15,排管采用C25砼。
    3、 钢筋采用:HPB235、HRB335。HPB235钢筋作180°弯钩,弯后平直长度为10d。
    4 、施工墙体前,应将板刷铺1:2水泥沙浆,以利粘结。砖砌电缆沟每25m,钢筋砼沟每35m设一道30mm宽的变形缝,缝内以沥青麻丝填塞。
    5、 所有外露铁件,钢梯及爬梯等均刷两层红丹打底,再刷两层红色调和油。
    6、土方回填条件:待电缆沟砼或沙浆强度达设计强度的70%后才能回填。
    土方回填材料的选用:回填采用素土对称回填夯实,每层250mm ,压实系数大于0.94。
    三.工期
    完全遵循业主要求和公司进度要求开工,日期2010年9月1日,竣工日期2010年10月25日,共计55日历天数,如遇特殊情况,工期顺延。(见施工进度计划表)
    四. 施工组织机构及人力计划
    1、 文峰街电缆沟施工组织机构
    ...