  • 换热器事业部钎焊车间配电柜改造方案一、真空千焊间靠变压器方向墙角控制柜801-21
    1,柜体陈旧老安全性能差。
    2,柜体内开关无灭弧,保险是瓷插试老式保险。
    3,拆除旧柜体更换带灭弧开关保险一体新电源柜。
    4,新电源柜配置。
    总开关200A,分支160A2个, 100A一个,63A2个,插座2个,加电压,电流,电源显示。
    5,更换成70平方铜芯电缆16米
    6,把主电源转移至上端开关电源合并。
    二、真空千焊间集中控制室角落801-22
    1, 801-22是走801变压站直接接入是个3及电源箱,考虑资源浪费特从3级降为4级配电箱
    2,走801-21电源柜接入,70平方电缆18米转入801变压站和原电缆对接
    3,柜体陈旧老安全性能差。
    4,柜体内开关无灭弧,保险是瓷插试老式保险。
    5,柜体电源负荷不大特拆除旧柜体更换成带灭弧开关保险一体新电源箱。
    6,新电源箱配置。
    总开关125A,分支三相63A4个,两相32A2个,两相20A插座2个,电源显示。
    三、真空千焊炉循环水旧电源柜
    1, 801-22是走801变压站直接接入是个3及电源箱,考虑资源浪费特从3级降为级配电箱
    2,走801-21电源柜接入,70平方电缆18米转入801变压站和原电缆对接
    3,柜体陈旧老化安全性能差。...