热门关键词:
污水处理工程调试大纲
  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:256.00 KB
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2015-06-10
  • 发 布 人czk36
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 doc 格式,下载需要 10 积分
  • 污水处理工程调试大纲本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。
    二、纲目
    手册含以下主要内容:
    调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。
    三、细则
    1、调试条件
    (1)土建构筑物全部施工完成;
    (2)设备安装完成;
    (3)电气安装完成;
    (4)管道安装完成;
    (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。
    2、调试准备
    设备调试、清水联动调试和生产联动调试均要求建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、供货单位及调试人员在现场进行。试车均以清水注入。
    2.1土建及设备安装检查
    (1)根据设计图纸,按工艺流程逐一检查,土建是否彻底完工、设备安装是否完好一致,如有不符之处,须立即整改。符合设计要求后方可进行调试。对所有阀门、仪器、仪表进行外观检查及手动开启,如有不灵活处,必须就地检修。
    (2)对单项设备如闸门、格栅、无轴螺旋输送机、水泵、转鼓格栅、罗茨风机、框式搅拌机、潜水搅拌机、污泥脱水机、空压机、加药装置、气动阀门等在单体调试前安装完毕,并按照设计图纸和产品安装说明书检查其安装情况是否合乎要求,必须做到各自运转正常,为工程系统设备调试做好准备。
    2.2电气验收
    (1)电气装置安装施工及验收,应符合电气、消防等现行的有关标准、规范的规定。
    (2)电气工程验收时,应对下列项目进行检查:
    漏电开关安装正确,动作正常;
    各回路的绝缘电阻应不大于等于10MΩ;保护地线(PE线)与非带电金属部件连接应可靠;
    电气器件、设备的安装固定应牢固、平正;
    电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好;
    开关、插座、终端盒等器件外观良好,绝缘器件无裂,安装牢固平正,安装方式符合规定;
    并列安装的开关、插座、终端盒的偏差,安装开关、插座、终端盒的面板、盒周边的间隙符合规定;
    弱电系统功能齐全,满足使用要求,设备安装牢固、平正。
    2.3管道阀门检查
    (1)检查管道阀门安装情况是否与管道设计一致;
    (2)管道与阀门连接紧密程度;
    (3)检查跑、冒、滴、漏(关闭阀门时);
    (4)进行阀门的开启、关闭,检查阀门的使用情况;
    (5)对气动阀先进行手动盘车,再通气进行试车。
    2.4其他准备工作
    (1)三通检查:根据设计图纸及工艺流程,检查水、电、气是否畅通无阻,即生产用水、排水管道、空气管路、照明等是否正常。
    (2)自控系统必须安装完毕。
    (3)检查、检修完毕后,在调试前,对现场全部场地及设备进行清洁工作所有管道阀门也要进行清扫,创造良好的现场环境并防止意外事故发生。
    (4)准备必要的排水及抽水设备,赌塞管道的沙袋等;
    (5)必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS);
    (6)建立调试记录、检测档案。
    3、试水(充水)方式
    (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验,水源采用洁净水或轻度污染水(积水、雨水)。
    (2)建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。
    (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。
    4、单机调试
    (1)工艺设计的单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机。应在充水后,进行单机调试。
    (2)单机调试应按照下列程序进行:
    a、按工艺资料要求,了解单机在工艺过程中的作用和管线连接。
    b、认真消化、阅读单机使用说明书,检查安装是否符合要求,机座是否固定牢。
    c、凡有运转要求的设备,要用手启动或者盘动,或者用小型机械协助盘动。无异常时方可点动。
    d、按说明书要求,加注润滑油(润滑脂)加至油标指示位置。
    e、了解单机启动方式,如离心式水泵则可带压启动;定容积水泵则应接通安全回路管,开路启动,逐步投入运行;离心式或罗茨风机则应在不带压的条件下进行启动、停机。
    f、点动启动后,应检查电机设备转向,在确认转向正确后方可二次启动。
    点动无误后,作3-5min试运转,运转正常后,再作1-2h的...
文档留言
验证码: 请在右侧输入验证码 看不清楚,换一个