  • 3.05m高自嵌式挡墙计算说明书 FSto(6)= 15.04 > [FSto] = 1.00 安全!
    FSto(7)= 15.07 > [FSto] = 1.00 安全!

    3、加筋网片拉结能力验算

    分析当加筋土发生剪切破坏时被动区内的网片长度能否承受墙体上的内部土压力。
    加筋网片的最小允许拉结长度,Lallow (m) = 0.60
    先计算内部破坏面与水平面的夹角αi:

    = 0.42463

    ∴ αi - φi = 0.402 Radians = 23.01
    ∴ αi = 0.855 Radians = 49.01
    第n层加筋网片在破坏面以外(被动区)长度, La(n) = Ln - Wu - En tg(90º-αi) + En tgψ
    ...