    风管系统标准风速
    风管风速标准分为低速与高速两种,风速在15m/s以下属低速风管,以上则为高速风管。前者用于大楼之通风及空调,后者则应用于工业及生产作业方面。风速之大小与风管之噪音、震动、及成本均有相当大的关系。而风管出口及吸气口之风速亦会影人体之舒适与安宁。


    低速风管之风速标准
    位置

    标准风速 [m/s]

    最高风速 [m/s]

    住宅

    公共建筑

    工厂

    住宅

    公共建筑

    工场

    风机吸气口

    3.5

    4.0

    5.0

    4.5

    5.0

    7.0

    风机排气口

    5-8

    6.5-10

    8-12

    8.5

    7.5-11

    8.5-14

    主风管

    3.5-4.5

    5-6.5

    6-9

    4-6

    5.5-8

    6.5-11

    支风管

    3

    3-4.5

    4-5

    3.5-5

    4-6.5

    5-9

    垂直支管(上行)

    2.5

    3-3.5

    4

    3.25-4

    4-6

    5-8

    过滤器

    1.25

    1.5

    1.5

    1.5

    1.75

    1.75

    加热器

    2.25

    2.5

    3.0

    2.5

    3.0

    3.5