热门关键词:
变电站操作票格式
  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:78.34K
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2013-12-13
  • 发 布 人王汉军
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 doc 格式,下载需要 1 积分

  • 变电站(发电厂)倒闸操作票格式
    变电站(发电厂)倒闸操作票
    单位:磨田变电站 编号:2013091801
    发令人 赵志旗 受令人 王汉军 发令时间: 2013年9月18日8时0分
    操作开始时间:2013年9月18日8时0分 操作结束时间:2013年9月18日8时32分
    (√)监护下操作( )单人操作( )检修人员操作
    操作任务:白淝线#408断路器由运行转检修
    顺序 操作项目 √
    1 拉开白淝线#408断路器
    2 检查白淝线#408断路器确在“分”闸位置
    3 拉开白淝线#4083刀闸
    4 检查白淝线#4083刀闸三相确在“断开”位置
    5 拉开白淝线#4081刀闸
    6 检查白淝线#4081刀闸三相确在“断开”位置
    7 在白淝线#408断路器与白淝线#4081刀闸之间装设一组“1#”号三相接地线
    8 在白淝线#408断路器与白淝线#4083刀闸之间装设一组“2#”号三相接地线
    9 汇报值班调度
    备注:
    操作人:梁桂香 监护人: 王汉军 值班负责人(值长):

    操作票由操作人员填写,



    ...
文档留言
验证码: 请在右侧输入验证码 看不清楚,换一个