  • 计 算 书


    一、计算依据
    《混凝土结构工程无机材料后锚固技术规范》JGJT271-2012
    二、K22柱加大截面角筋植筋深度计算
    依据《混凝土结构工程无机材料后锚固技术规范》 JGJT271-2012之4.2.4,则无机胶与基体界面的锚固深度计算值

    式中
    按表4.2.4取值1.05
    钢筋直径,18mm
    锚筋应力计算值,取360MPa
    锚筋与无机胶粘结强度设计值,取3.4
    锚孔直径,取22mm
    则直径18mm锚筋锚固深度设计值

    本项目中实际植入300mm,基础混凝土最小加厚150mm,其锚固深度实际为450mm≥360mm。
    三、梁加固植筋设计深度计算
    依据上述计算方法,则
    ①直径16mm计算植筋深度为

    直径16mm锚筋锚固深度设计值

    ②直径20mm计算植筋深度为

    直径20mm锚筋锚固深度设计值

    ③直径25mm计算植筋深度为

    则直径25mm锚筋锚固深度设计值