  • 1设计根据 根据中华人民共和国第049号文件公布的室外排水设计规范, 即 编号为 GB50014------2006的《室外排水设计规范》。
    2设计过程 设计参数
    流量: 平均日流量15000m3 /d
    3 沉淀池总表面积计算
    由 设表面负荷为:q=1.2 m3 /(m2 .h)
    Q=15000 m3 /d=625 m3 /h
    A=Q/q=625/1.2=520 m2
    4 沉淀池有效水深计算
    取沉淀时间为 t=2.0 h
    h=q×t=1.2×2.0=2.4 m
    5沉淀部分有效容积计算
    V1=Q×t=625×2.0=1250 m3
    6池长 设v=4 mm/s
    L=v×t×3.6=4×2.0×3.6=29 m
    7池子总宽度
    B=A/L=520/29=18 m
    8池子个数计算
    设每池格的池宽b=6 m
    n=B/6=3
    9校核池的长宽比、长深比
    长宽比:L/b=29/6=4.8﹥4 符合要求
    长深比:L/h=29/2.4...