500立方储罐施工组织设计
- 文件介绍:
- 该文件为 docx 格式,下载需要 20 积分
- 500立方储罐施工组织设计3.1 材料验收及运输
1) 对储罐使用的钢材、配件、焊接等材料出厂质量证明书进行核查,并符合设计要求,如来料证明不全或有疑问应进行复验,复验合格方可使用。
2) 工程所用钢材、配件及焊材应按规格分门别类堆放整齐,并做好明显标志,预制好的半成品运输时要使用弧形胎具垫好,并注意吊装方法,防止运输、吊装造成的变形。焊接材料应专库保存,内要安放干湿计、温度计、排气扇,保证通风良好。
3) 所有钢板必须逐张进行外观检查,表面质量应符合相应的钢板标准规定。
3.2 施工方法
储罐安装采用吊车逐节提升法进行倒装施工每台罐在罐壁板与底板间安装高为400mm左右的临时水平支撑,以方便施工人员进出储罐,并且能保持罐内通风。
3.3 储罐的预制程序
3.3.1 一般要求
1) 储罐的预制和检验采用同一精度等级的计量器具和检验仪器,未经鉴定合格的计量仪器一律不准使用。
2) 储罐在预制及检验过程中所用的样板应合格。
3) 钢板切割及焊缝坡口加工,采用手工切割加工。
4) 钢板边缘加工面应平滑不得有夹渣、分层、裂纹及熔渣等缺陷,火焰切割坡口产生的表面硬化层,应磨除。
5) 焊接接头的坡口形式和尺寸,按设计标准要求加工。
6) 所有预制元件在保管、运输及现场堆放时,应采取有效措施防止变形、损伤和锈蚀。
3.3.2 底板预制程序
1) 底板中幅板制作尺寸和边缘板制作尺寸按底板排板图要求。
①边缘板两头坡口均为 30°,不留钝边;
② 每座罐预留二块边缘板只加工一端坡口,另一端暂不加工坡口作调节尺寸误差用。
3.3.3 壁板制作程序
1) 壁板制作在预制场平台上进行。
2) 壁板制作坡口角度及钝边应符合图纸中的要求。
3) 壁板可采用直角法对钢板取直角,尺寸的允许偏差,应符合下表的规定:...