    发电机型号:QF-7-2/7MW/10.5kV
    额定励磁电压: 124 V 转 速: 3000 r/min
    额定励磁电流: 266 A 极 数: 2
    额 定 电 压: 10.5 kV 定子接法: Y
    额 定 电 流: 481 A 功率因数: 0.8滞后
    1、发电机静态试验
    2、发电机组试运前的检查
    2.1 试运条件
    2.1.1电气装置试验完毕
    a)发电机静止试验完毕并合格
    b)发电机继电保护调整完毕
    c)发电机控制、信号报警装置及指挥信号联动
    d)发电机小间检查
    e)发电机开关柜(并列点)试验完毕
    f)发电机电压、功率、电流测量,回路正确
    g)发电机转子接地保护回路模拟试验完毕
    2.1.2发电机的引出线的连接应紧固,应注意穿墙套管在钢板基座上的安装方式,安装后钢板基座不得构成闭合磁路。
    2.1.3滑环和电刷检查:
    a)滑环应与轴同心,其摆度应符合产品的规定,一般不大于0.05mm,滑环表面应光滑,无损伤及油垢。
    b)接至滑环的电缆,其金属护层不应触及带有绝缘垫的轴承。
    c)电刷架及其横杆应固定紧固,绝缘管和绝缘垫应无损伤、污垢,并应测出
    其绝缘电阻。
    d)电刷在刷握内应能上、下自由移动,电刷与刷握的间隙应符合制造厂的 规定,一般为0.10~0.20mm。
    e)恒压弹簧应完整无机械损伤,其型号及压力要求应符合产品规定。