    一、工作原理:
    主电机启动时同时给水电阻启动命令(Q2闭合),PLC输出电源使K8得电闭合,水电阻动电极开始下降,下降指示灯H3亮,主机串水电阻启动,当动电极下降到限位开关S2时,S2闭合,K8断开,同时PLC输出电源使K5得电闭合,其辅助触点接通,使K6、K7得电闭合,从而短接主电机转子绕组,甩开水电阻正常运行,此时主电机启动完毕。同时,PLC输出电源使K9得电闭合,动电极上升,当上升到限位开关S3时,其闭合动作,K9断开,水电阻恢复原位,重新备妥,为主机下次启动做准备。
    二、常见故障
    1、不备妥:电源是否送电;备妥继电器是否损坏;S4限位开关损坏;备妥模块点坏或线路松脱
    2、水温高:检查温度是否高,如果正常再检查温度计是否坏或热电阻坏
    3、液位低:检查液位是否低,如果正常,检查液位计或线路
    4、电机过载:检查电机有无损坏,再检查热继是否动作或损坏
    5:不允许主电机启动:检查T4继电器是否闭合或损坏,plc故障
    ...