水电阻工作原理及维护讲义
- 文件介绍:
- 该文件为 doc 格式,下载需要 0 积分
- 水电阻工作原理及维护讲义
一、工作原理:
主电机启动时同时给水电阻启动命令(Q2闭合),PLC输出电源使K8得电闭合,水电阻动电极开始下降,下降指示灯H3亮,主机串水电阻启动,当动电极下降到限位开关S2时,S2闭合,K8断开,同时PLC输出电源使K5得电闭合,其辅助触点接通,使K6、K7得电闭合,从而短接主电机转子绕组,甩开水电阻正常运行,此时主电机启动完毕。同时,PLC输出电源使K9得电闭合,动电极上升,当上升到限位开关S3时,其闭合动作,K9断开,水电阻恢复原位,重新备妥,为主机下次启动做准备。
二、常见故障
1、不备妥:电源是否送电;备妥继电器是否损坏;S4限位开关损坏;备妥模块点坏或线路松脱
2、水温高:检查温度是否高,如果正常再检查温度计是否坏或热电阻坏
3、液位低:检查液位是否低,如果正常,检查液位计或线路
4、电机过载:检查电机有无损坏,再检查热继是否动作或损坏
5:不允许主电机启动:检查T4继电器是否闭合或损坏,plc故障
...