  • 电缆载流量对照表及选线口诀二点五下乘以九,往上减一顺号走。
    三十五乘三点五,双双成组减点五。
    条件有变加折算,高温九折铜升级。
    穿管根数二三四,八七六折满载流。
    说明:
    (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指
    出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表 5 3 可以看出:
    倍数随截面的增大而减小。
    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是 2.5mm’及以下的各种截面铝芯
    绝缘线,其载流量约为截面数的 9 倍。如 2.5mm’导线,载流量为2.5×9=
    22. 5(A)。 从 4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,
    倍数逐次减 l,即 4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
    “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是 35mm”的导线载流量为截面数
    的 3.5 倍,即 35×3.5=122.5(A)。从 50mm’及...