电力电缆附件短路热稳定试验短路电流的计算
- 文件介绍:
- 该文件为 doc 格式,下载需要 0 积分
- 电力电缆附件短路热稳定试验短路电流的计算
根据GB/T18889-2002(额定电压6kV到35kV电力电缆附件试验方法)中11章的规定,短路热稳定试验(导体)中铜导体的短路电流计算公式如下:
(1)
式中:
I——短路电流有效值,A
t——短路时间,s
S——导体截面积,mm2
θsc——允许的短路温度,℃
(短路(最长持续时间5s)情况下,导体最高允许温度)
θi——试验开始时导体温度,℃
(正常运行情况下,导体最高允许温度)
㏑——㏒e
根据此次模块化、小型化箱变的设计需要,绝缘材质选择交联聚乙烯,当t=1s,S=50mm2,θsc=250℃(取自GB/T12706.1-2008 4.2表3),θi=90℃(取自GB/T12706.1-2008 4.2表3)时,代入式(1)得:
...