    项目一、手动开关的安装与维修
    安装与使用
    1.开启式负荷开关
    开启式负荷开关必须垂直安装在控制屏式开关板上,且合闸状态时手柄应朝上不允许倒装或平装,以防发生误合闸事故。
    开启式负荷开关控制照明和电热负载使用时,要装接熔断器作短路和过载保护。接线时:把电源进线接在静触点一边的进线座,负载接在动触点一边的出线座,这样在开关断开后,闸刀和熔体上都不会带电。
    开启式负荷开关用作电动机的控制开关时,应将开关的熔体部分用铜导线直连,并在出线端另外加装熔断器作短路保护。另外还需注意:更换熔体时,必须在闸刀断开的情况下按原规格更换;在分闸和合闸操作时,应动作迅速,使电弧尽快熄灭。
    2.组合开关的安装与使用
    (1)HZ10系列组合开关应安装在控制箱(或壳体)内,其操作手柄最好在控制箱的前面或侧面。开关为断开状态时手柄应在水平位置。HZ3系列组合开关外壳上的接地螺钉应可靠接地。
    (2)若需在箱内操作,开关最好装在箱内右上方,并且在它的上方不安装其它电器,否则需要采取隔离措施或绝缘措施。
    (3)组合开关的通断能力较低,不能用来分断故障电流。用于控制异步电动机的正反转时,必须在电动机完全停止转动后才能反向启动,且每小时的接通次数不能超过15~20次。
    (4)当操作频率过高或负载功率因数较低时,应降低开关的容量使用,以延长其使用寿命。
    (5)倒顺开关接线时,应将开关两侧进出线中的一相互换,并看清开关接线端标记,切忌接错,以免产生电源两相短路故障。
    3.按钮的安装与使用
    按钮安装在面板上时,应布置整齐,排列合理,可根据电动机启动的先后顺序,从上到下或从左到右排列。
    同一机床运动部件有几种不同的工作状态(如上、下、前、后,松紧等),应使每一对相反状态的按钮安装在一组。
    按钮的安装应牢固,安装按钮的金属板或金属按钮盒必须可靠接地。由于按钮的触点间距较小,如有油污等极易发生短路故障,所以应注意保持触点间的清洁。光标按钮一般不宜用于需长期通电显示处,以免塑料外壳过度受热而变形,使更换灯泡困难。
    常见故障及处理方法
    1.组合开关的常见故障处理方法
    2.按钮的常见故障及处理方法
    表1-3 组合开关常见故障及处理方法
    ...