欧洲标准直埋供热管道应力计算方法
- 文件介绍:
- 该文件为 rar 格式,下载需要 0 积分
- 为了满足热电联产的需要,近年来大管径直埋
供热管道发展较快,但我国关于城镇直埋供热管道
的标准规范仅适用于DN 500
mm以下管径,对于管
径大于DN 500 mm的管道主要参考欧洲标准,国内
急需出台大管径直埋供热管道的设计和安装标准。
因此,国内各大专院校和设计单位都对大管径直埋
供热管道的应力计算方法展开了各种研究。本文结
合ENl3941:2009((区域供热预制直埋保温管设计与
安装》,对欧洲标准直埋供热管道应力计算方法进
行介绍。
1应力计算理论
设计中,采用材料的弹塑性理论。当应力超过
屈服极限时,也假设为线性的弹性应力…。目前我
国在设计中同样采用了材料的弹塑性理论。
2管道的极限状态
应力计算主要考核管道的4个极限状态:极限
状态A:塑性变形破坏。极限状态B:疲劳断裂。...