热门关键词:
绞车调试数据计算书
  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:56.32K
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2012-10-17
  • 发 布 人651833690
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 doc 格式,下载需要 0 积分
  • 绞车调试数据计算书

    副提绞车JKZ-2.8/15.5绞车调试数据(电气部分)
    (一)失压脱扣器整定
    i. 吸引电压不高于额定电压的85%
    即U吸=0.85Ue/Ky=0.85×10000/100=85V
    ii. 释放电压约为额定电压的60%
    即U放=0.6Ue/Ky=0.6×10000/100=60V
    式中:Ky--电压互感器变比,10000/100
    (二)电流速断
    电流速断用做电动机的短路保护。
    Iaq=Krel•Kc•λm•I1n/Ki=1.6×1×1.9×74.2/40=5.63A,取6.0A。
    式中:Krel----可靠系数,取1.6;
    Kc----接线系数,接相电流取1;
    Λm----电动机最大力矩相对值,1.9;
    I1N----电动机定子额定电流,74.2A;
    Ki----电流互感器变比,为200/5。
    (三)过流保护
    反时限动作用做电动机的过流保护。
    Iaoc=Krel•Kc•I1n/(Ki•Kret) =1.2×74.2×1/(0.85×40)=2.61A,取3A
    式中:Krel----可靠系数,取1.2;
    Kret----继电器返回系数,取0.85;
    Kc、I1N、Ki同上。
    (四)加速电流继电器
    采用纯时间控制,把电流继电器作为限流元件:
    i. 吸引电流
    iat=1.05λ1•I1N/ Ki =1.05×1.4×74.2/40=2.72A
    式中:λ1-起动切换力矩上限相对值,1.4
    ii. 释放电流
    ir=Kret•iat=0.8×2.72=2.18
    式中:Kret-返回系数,取0.8
    (五)过速继电器
    GSJ2继电器,作为等速阶段过速保护用,按规程要求过速15%起保护作用,所以整定值为:Uat=1.15EN=1.15×220=253V
    式中:EN----测速发电机直流输出,V;
    ...
文档留言