热门关键词:
不拆卸灭弧室测量真空度的技术研究
  • 该文件为rar格式
  • 文件大小:192.69K
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2012-09-19
  • 发 布 人liwefe
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 rar 格式,下载需要 0 积分
  • 不拆卸灭弧室测量真空度的技术研究真空开关在 中 压 领 域 ( 6 kV , 10 kV , 35 kV )
    的应用已有 30 多年的历史 , 并还在快速增长 。 用
    户担心真空灭弧室的真空度状况 , 需要一种简单 、
    定量 、 灵敏度高的测试仪器来检测灭弧室的真空
    度 。 目前 , 真空灭弧室真空度的测试方法主要有 :
    工频耐压法
    [ 1 ,2 ,3 ]
    、磁控放电法
    [ 4~7 ]
    、持续电流开
    断法
    [ 4 ]
    、 高频电流开断法
    [ 8 ,9 ,12 ,13 ]
    、 高频预击穿电
    流法
    [ 8 ]
    、分子吸 附 时 间 法
    [ 9 ]
    、德 斯 拉 线 圈 法
    [ 4 ]

    绝缘电阻法
    [ 4 ]
    、 电弧电压法
    [ 14 ]
    等 。
    2   常用测量真空度的方法
    ( 1) 工频耐压法   当气体压强为 10
    - 3
    Pa 或更
    小时 , 击穿电压几乎是与气体压强无关的恒值 。 当
    压强高于 10
    - 1
    Pa 时 , 随着灭弧室内压强的增大 ,
    击穿电压迅速下降 。 基于此原理可判断灭弧室内的
    压强是否满足系统绝缘要求 。 显然这种方法只能测
    出严重漏气的灭弧室 , 而对处于半真空 ( s emivac2
    uum) 状态的灭弧室 ( 10
    - 2
    ~2 Pa) , 虽然击穿电压
    没有降低到 28 kV 以下 , 但真空管已经不合格 ( 一
    般来说 , 真空管真空度的出厂标准为小于 10
    - 3
    Pa ,
    对于使用中的灭弧室 , 其标准可放宽到小于 10
    - 2
    Pa) 。 故仅使用工频耐压法检测真空度是不合理的 ...